bonjour Baloo
normalement (par convention...), les 2 connections des 3 enroulements d'un moteur triphasé sont reperées :
U1 et U2 => enroulement U
V1 et V2 => enroulement V
W1 et W2 => enroulement W
Pour ce qui concerne les mesures ci dessus,
si elle ont bien été faites bobine par bobine, bien isolées les unes des autre, et de tout autres organes... (
et qu'il s'agit bien d'un moteur a 1 seule vitesse)Ben ca sent mauvais... Les 3 valeurs de resistances sont censées etre tres equilibrées a 1 ohm pres, pour un moteur en bon etat.
La mesure d'isolement par rapport a la carcasse parait correcte par contre.
Pour reference ; voir les excellents articles commis par labobine a propos des moteurs sur le site :
http://www.volta-electricite.info/