Bonjour a tous
Je suis a la fasse des essais sur ma table
J’ai une question, MACH3 s’arrêt et me dit sécurité fin de course ; quant mon plasma se déclenche.
Mon poste plasma n’est pas relire au boîtier de comment, je la déclenche a la main.
Il n’y a que le contacte de masse du poste qui est relier au cadre de ma table.
Merci pour la réponse
J’ai u une réponse comme sa :de AXE 55
Pb de parasitage, un grand classique dans ce type de machine, la torche génère des perturbations électrique.
Si les fin de courses sont câblé en contact ouvert au repos encore pire, les mettre fermé au repos.
Il faut tout blinder et bien séparer alimentation boitier de commande et alimentation torche. pas forcement facile.
Je me pause la question, un filtre secteur pourrai arranger les choses.