re,
Les bobines des contacteurs ont l'air d'être repiquées sur les phases donc elles sont en 380v et donc inutilisables pour le 220.
Pour passer en triangle (220) les moteurs (il ma semblé voir des repères, mais il faut pas trop s'y fier).
Vous débranchez les 3 fils d'entrée et vous les repérez "1","2","3"
Vous débranchez du domino les fils couplés en étoile.
Avec l'ohmmètre vous allez chercher la continuité entre le fil repéré "1" et un des trois fils qui étaient couplés en étoile et ce fil vous le repérez "11"
Vous cherchez ensuite le fil en continuité avec "2" et vous le repérez "22"
Pour confirmation vous regardez si le fil restant est en continuité avec "3" et vous le repérez "33"
Pour coupler en étoile il suffit de mettre ensemble :
"1" et "33 pour une phase
"2" et "11" pour la deuxième phase
"3" et "22" pour la troisième phase
voir le repérage sur mon site :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/113--reperage#TOC-COUPLAGE-EN-TRIANGLE