Je viens de regarder les schémas du h140e : Transfo 24V 150VA donc In secondaire environ 6A, les consommateurs sont 2 bobines de contacteur (environ 10VA en régime établi, 70VA à l'appel pour une bobine), un voyant (lampe BA15 24V/4W) et le frein (puissance à l'appel ?, en régime établi ça doit faire dans les 50-70W). Le total en régime établi ferait dans les 100VA (la Jielde n'étant pas en 24V mais en 230V d'après le schéma, à vérifier).
Un fusible type gG n'est pas le plus adapté vu les consommateurs qui ont un courant d'appel élevé, un fusible aM serait préférable (même calibre c'est à dire 6A pour le secondaire en 24V, au primaire il doit y avoir un 2A aM de préférence.