Bonjour,
le branchement actuelle suit approximativement le schéma ci-joint.
Vous pouvez garder ce branchement - en ajoutant le contact "capot" et un bouton "arrêt" en série dans la boucle. De même vous pouvez amener le bouton "démarrage" plus proche (se brancher sur 13 14)
Attention la boucle de commande est sur la même tension que relais du contacteur (probablement 400V) donc bien isoler les conducteurs
Si vous voulez ajouter une lampe 230V - il faut ajouter le conducteur "neutre" et brancher la lampe entre une phase et le neutre, (avant le contacteur).
Pour plus de sécurité vous pouvez aussi mettre un contacteur avec la bobine 24V (au lieu de 380) et alimenter la boucle de commande avec un transformateur 400 (230) / 24.
Cordialement David