les boutons "arret d'urgence" (NF); "arret"(NF) et "marche" (NO) sont relié en serie
le fonctionnement que j'attends est ultra basique, lorsque touts les inter sont fermés "+24" et "LI1" sont reliés => l'altivar fait tourner le moteur
lorsque l'un des inter est ouvert "+24" et "LI1" ne sont plus reliés => l'altivar arrete le moteur
comme le bouton "marche" est un monostable Normalement ouvert je souhaitai monté un relais dont la bobine serait alimenté par le courant passant entre "+24" et "LI1" et le contacte piloté par le relais viendrait shunter l'inter "marche"...
le petit schéma
a ce stade, les experts pourraient ils me dire si mon résonnement est correcte ou si je suis en train de tout faire a l’envers en mélangeant les différents circuits qui n'ont rien a voir entre eux
(si la réponse est : je fait tout comme une buse, merci de me le notifier avec tact )
le problème que je rencontre:
lorsque le circuit est ouvert je mesure entre "+24" et "LI1" une tension de 24V
j'ai donc monté un relais 24v, et ho surprise, il ne declanche pas...
je m'empresse de mesurer la tension au bornes du petit relais (lorsque le circuit est fermé, que le moteur tourne et que j'aimerais voir le relais déclenché) le voltmètre affiche 5V
je cours acheter un relais 5V, je refais le montage, et ho surprise, il ne declanche pas...
je m'empresse de mesurer la tension au bornes du petit relais (lorsque le circuit est fermé, que le moteur tourne et que j'aimerais voir le relais déclenché) le voltmètre affiche 0.6V
voila ou j'en suis, si quelqu'un a une idée, pour aider le piètre électronicien que je suis ca m’intéresse
si un expert peut valider ou invalider mon schéma et raisonnement de cablage cela me permettrait de savoir ou chercher (soit refaire un cablage en corrigeant l’énorme boulette de débutant que j'ai fais; soit si le câblage est cohérent, commencé a chercher si quelque chose cloche dans le paramétrage de l'altivar et ses 4836 parametres a renseigner par yes; no, 3.2Hz ou ne se prononce pas