Général Commande déportée Variateur Nflixin 9600

Squal112

Squal112

Ouvrier
Une question un Dcom commun pour le X5 et X6 ça le fait ?
DCOM c'est le commun de toutes les entrées X1, X2, X3, etc...

Essaye avec 2 interrupteurs simple au lieu de ton joystick, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Sinon encore une fois, c'est soit ton câblage, soit ton paramètrage.

Je peux te faire une demo avec mon 9600, mais encore une fois le problème ne vient pas du VFD...
 
B

Bidouille72

Apprenti
P4-11 a 0 donc choix du mode 2 lignes 1 => donc faut 2 contacts a bascule sur X5 et X6. C'est bien le cas ou tu as des contacts à impulsion ?
... et les boutons vert et rouge c'est momentanée ...
Pour des contacts momentanés ( impulsion ) faut passer en mode 3 lignes.
Si le joystick donne 2 états différents, alors il faut activer le mode 3 lignes 2 soit P4-11=3
A+
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
DCOM c'est le commun de toutes les entrées X1, X2, X3, etc...

Essaye avec 2 interrupteurs simple au lieu de ton joystick, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Sinon encore une fois, c'est soit ton câblage, soit ton paramètrage.

Je peux te faire une demo avec mon 9600, mais encore une fois le problème ne vient pas du VFD...
Je l'ai fait avec deux interrupteur j'ai même séparé Les Dcom au cas où
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
Quel type d'interrupteur : momentanés ou a positions fixes ?????
A position fixe j'avais que le bouton rouge momentanée en NC mais j'abandonne les boutons vert et rouge comme j'avais avant j'aimerais simplement utiliser mon joystick qui est en position fixe en NO pour la rotation normal et arrière a fin de pouvoir fait des filtrage
 
B

Bidouille72

Apprenti
Donc avec 2 interrupteur fixes tu peux faire marche et arret avec le mode 2 lignes 1 =>P4-11 a 0 ou Marche/arret et inversion avec le mode 2 lignes 2 =>P4-11 a 1.
As tu recuperer la doc en francais ? il y a un exmple page 79
Ton problème vient de la mauvaise utilisation des 2 boutons. Lits bien les explications ....
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
J'ai la doc depuis deux mois j'ai traduit moi même tous la documentation via Lens
Puis j'ai imprimé la doc du forum que j'ai relis d'ailleurs je vais faire une petite démo parce-que je suis persuadé de mon cablage j'ai déjà dépanner des stations d'épuration via des schémas électriques dans les armoires électriques j'ai une habilitation et une mini formation pour aider l'electro dans le cablage des armoires de surpresseur et les PR bref
 
Dernière édition:
nitocle

nitocle

Apprenti
Salut,

Pour ton arrêt d'urgence, il manque un composant, un contacteur magnétique.
Ce dernier est placé en amont du variateur (entre ta prise EDF et le Var) et est commandé par ton coup de poing.
Car un bouton coup de poing ne coupe pas directement l'alimentation du variateur.
Bonjour Squal112,

Tu peux expliciter un peu stp ? Un schéma de ton montage serait bienvenu.
A+
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
DCOM c'est le commun de toutes les entrées X1, X2, X3, etc...

Essaye avec 2 interrupteurs simple au lieu de ton joystick, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Sinon encore une fois, c'est soit ton câblage, soit ton paramètrage.

Je peux te faire une demo avec mon 9600, mais encore une fois le problème ne vient pas du VFD...
 
Squal112

Squal112

Ouvrier
Bonjour Squal112,

Tu peux expliciter un peu stp ? Un schéma de ton montage serait bienvenu.
A+
Voici un schéma très simple qui explique.
L'arrêt urgence coupe juste la bobine du contacteur, et ce dernier coupe la puissance qui arrive au variateur.
Cablage VFD.JPG
 
FB29

FB29

Rédacteur
L'arrêt urgence coupe juste la bobine du contacteur
Il y a une petite erreur dans le schéma. Le contacteur ne peut pas s’enclencher car le retour bobine est après un contact du contacteur qui est ouvert au repos. Le retour de bobine A2 doit être relié directement au neutre sans passer par le contact :wink:.
 
B

Bidouille72

Apprenti
Bonjour
Effectivement, c'est ps tout a fait ce qu'on pourrait attendre ...
Au début je pensais que le fil jaune était coupé mais ce n'est pas le cas.
Peut être faut il repasser au point initial avant de changer le sens ??? 0ff 0ff ( arret ) => On Off ( marche AV ) => retour à Off Off ( arret ) et Off On pour avoir la marche AR puis retour à Off Off ( arret )?
Logiquement, d'après la doc ON ON ET OFF OFF sont les 2 cas d'arret du moteur ce qui n'est visiblement pas le cas.
Dans te vidéo, on ne voit pas s'il y a des cas ou le moteur tourne dans un sens et dans l'autre : Est ce la cas ou bien tourne t-il uniquement dans un seul ?
As tu testé avec P7-01 à 1 car les explications sont pas très claires ...
As tu aussi éssayé le mode 2 lignes 2 ? C'est le même cablage avec juste P4-11 à passer à 1.
A+
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
Bonjour je vous confirme qu'il tourne que dans un sens
 
KZOURI

KZOURI

Ouvrier
Bon j'ai essayé le p04-11 a 1 et c'est toujours pareil la marche arrière ne fonctionne pas
 
B

Bidouille72

Apprenti
Bonjour.
Je vais tacher de prendre un moment d'içi le WE pour voir ce que ça donne sur le mien si c'est pareil ( actuellement cablé en "3lignes2").
A+
 