Bonjour vieuxtacot,
y a des fois on se demande si les gens qui répondent on bien lu la question, mais bon...
Si tu as un disjoncteur courbe D pour
chaque machine, et
adapté à la puissance de chaque machine (evidemment!) : no pb.
Les boîtiers de démarrage anciens (LE4 chez téléméca par ex) assuraient 4 services :
1°) protection contre les court-circuits (fusibles);
2°) protection contre les sur-charges (relais thermique);
3°) démarrage et arrêt manuels par appui ;
4°) isolement complet de la machine (sectionnement) lors d'une intervention sur cette machine (c'est préférable!!!
)
Les points 1, 2 sont assurés par les disjoncteurs modernes. Le point 4 peut être réalisé par un disjoncteur même si c'est pas vraiment fait pour ça...
Le seul point qui n'est pas retrouvé c'est le démarrage/arrêt... bon... je suppose que tu as ce qu'il faut (commande marche/arrêt) sur chaque machine.
Pour ce qui est du compresseur : deux solutions :
- un boîtier A/M (DRT ou LE4 Télémécanique)
- si ton pressostat est débrayable à la main (très souvent le cas) ben tu utilises cette fonction pour arrêter ou démarrer ton compresseur.
Bonne année.
TGM