francois13 a dit:
bonjour , je voulais connaitre votre avis sur ce qu on m a dit sur le branchement de variateur 220 mono 22O tri , certains varios sont avec une entree mixte soit mono soit tri pour une sortie tri .on me dit qu il est possible ,afin de gagner un peu de puissance en sortie , de ponter 2 entrees phases entre elles comme R au neutre et S et T avec la phase , qu en penser vous ?
Bonjour François13,
Ce que tu dis me surprend assez.
Je possède un combiné Sydéric MU200 qui est alimenté par un variateur IMO iDrive EDX-075-21 dont voici la doc :
http://document.technique-achat.com/IMO/idrive/Mode_emploi_EN_FR_IT.pdf
(+quelques info intéressantes de la part du revendeur ici :
http://www.technic-achat.com/variateur-de-frequence-mono/tri-imo,fr,4,Idrive.cfm)
il est alimenté en 220V monophasé et naturellement il en sort du triphasé 220V. Il m'a donc fallu coupler mon moteur 550W triphasé 380V/220V en triangle pour pouvoir l'utiliser en triphasé 220V. Ces variateurs ne délivrent jamais une tension de sortie supérieure à la tension d'entrée. je n'en ai pas vus qui soient équipés d'un transfo le permettant.
L'IMO iDrive-EDX ressemble à pas mal d'autres variateurs de sa catégorie.
Pour une puissance donnée, il existe en plusieurs modèles suivant la tension d'entrée et suivant qu'il soit alimenté en monophasé et en triphasé.
Cependant malgré les différentes versions (110V, 220V, 380 V, en Mono et en Tri) l'interface externe de cablage reste la même.
Ainsi en entrée on a les bornes : L1(L), L2, L3(N) et PE
Si on a un modèle triphasé on branche une phase sur L1(L), une autre phase sur L2, la dernière phase sur L3(N) et la terre sur PE.
Si on a un modèle triphasé on branche la phase sur L1(L), rien sur L2[/color], le neutre sur L3(N) et la terre sur PE
Le fait que l'interface soit commune peut laisser penser que l'utilisation est mixte (mono et tri), attention aux conclusions hatives.
Il faut se fier à la désignation qui est sur la plaque signalétique et la documention pour déterminer à quel modèle on a à faire