Par chance, en triangle le branchement n'aurait rien tué, juste que ça n'aurait pas fonctionné du tout.
Encore plus simple.. peux tu m'expliquer comment fonctionne le branchement etoile triangle
C'est relativement simple : en triangle les trois enroulements sont reliés une extrémité de l'un avec une extrémité d'un autre, son autre extrémité à une extrémité du troisième. Si on représente chaque point de connexion par un sommet d'un triangle, les bobinages constituent les côtés, d'où le nom.
En étoile, chaque enroulement a une de ses extrémités connectée à un point milieu.
On alimente les trois sommets du triangle ou les trois pointes de l'étoile par les trois phases.
Du coup en triangle chaque enroulement voit la totalité de la tension entre phases (il est entre 2 sommets du triangle), en étoile chaque enroulement est en série avec un autre entre deux phases et supporte moins de tension.
Donc lorsqu'un moteur est marqué 220/380 il faut le câbler en triangle en 220V
entre phases (cas fréquent avec variateur mono/tri) et en étoile pour 380V entre phases (cas du secteur tri 400V).
D'une manière générale, lorsque deux tensions sont indiquées, la plus faible = triangle, la plus forte = étoile.