Bonjour,
un découpeur plasma n'est pas seulement fait d'enroulements comme un moteur asynchrone tri , ou un poste de soudure MMA ! il y a pas mal d'électronique dedans (redresseurs de puissances, générateur HF pour l'amorcage, temporisations ...) et en plus , cette électronique rayonne de la HF !
Je déconseille vivement l'utilisation d'un découpeur plasma (dit aussi ZIP) sur un variateur de fréquence pour moteur !
-d'une part l'électronique du ZIP risque de fort mal s'accommoder de la forme d'onde délivré par le var car ce n'est pas du bon vieux sinusoidal à 50Hz qui en sort , mais une onde découpée , a fréquence élevée, et qui ne reconstitue que vagement du sinusoidal
-d'autre part, les rayonnements HF parasites généré par le ZIP et émis par la torche , vont parasiter le variateur, qui risque de ne pas aimer , d'avoir des comportement bizarres , voire de devenir dingue si on approche un peu trop la torche du var !
(ceci est tout aussi valable pour le cas d'un poste TIG ...qu'il vaut mieux ne pas alimenter avec autre chose que le 50Hz du secteur ! et qu'il vaut mieux tenir a l'écarrt d'équipements électroniques sensibles ! )
Le moteur pilote ne comporte pas ces inconvénients et ne risque pas de poser ces problèmes ...Il faudra par contre veiller a ce qu'il soit suffisamment largement dimensionnés !
sloup