J'ai fait un essai ce matin.
1er test en faisant tourner le groupe 10 minutes , porte de la chambre froide ouverte, ventilateurs en action, pas de givre sur l'évaporateur mais la chambre froide ouverte était bien refroidie.
Arret d'1h pour retour dans des conditions initiales quasi identiques.
2ieme essai, mêmes conditions mais batterie de ventilateurs débranchée. l'évaporateur a givré en 2 minutes.
Dix minutes après l'arret du groupe, les pales en aluminium des ventilateurs perlaient car même si elles n'avaient pas fonctionné, leur proximité avec l'évaporateur les avaient refroidi.
je conclue que je débrancherai les ventilos et brasserai doucement l'air dans l'atelier pour assurer une circulation raisonée.
Je réduirai également les entrées d'air entre toiture et bardage afin de limiter le renouvellement d'air.
L'utilisation d'un déshumidificateur du commerce est tout à fait envisageable, mais avec 720m3 son coût à l'achat me fait peur et les performances annoncées sont parfois bien éloignées de celles qu'on obtient réellement.