Bonjour,
merci pour vos réponses.
Pour être plus précis:
- c'est un variateur chinois nFlixin 9600 Series,
- dans l'ordre:
** je démarre la variateur (50Hz), ce qui met directement en route le moteur tampon,
** Je mets sous tension le tour avec l'inter principal,
** je commute en PV ==> tout se passe bien, ca fonctionne normalement. Je peux l'arrêter ou changer le sens de rotation en PV également,
** si, à partir de la PV, je bascule en GV, le tour stoppe directement (il à l'air de se mettre en protection ==> je vois un arc électrique dans l'organe que j'ai mis en photo). A cet instant, le moteur tampon ralenti un peu, puis repart. La variateur ne se met pas en défaut. du coté tour, il faut que je le mette hors tension pour désactiver la protection.
Je joins le schéma électrique du tour qui parle de "Protecteur en cas d'arrêt du secteur". Mon hypothèse (mais je n'y connais pas grand chose) est qu'au moment du passage PV ==> GV, il y ait une rupture d'alimentation (d'ou le ralentissement également du moteur tampon) qui active cette protection.
Est ce du à la puissance un peu limite du vdf??? Ca m'embêterait d'investir dans un modèle plus puissant pour m'apercevoir que le soucis ne vient pas de là...
PS: l'armoire n'est pas câblée, je suis en mode expérimental...