hello !
une bonne doc sur le dimensionnement des UPS pour demarrage d'un parc de moteurs
pour les pics oui c'est entre 4 et 8 In
en fait si les tests sont faits par le constructeur de la generatrice on dit que la generatrice XXX est surchargeable a tant de pourcent de In pendant tant de secondes
il y a meme des charges normalisees correspondant a des types de cycles qu'on apelle services
ou parfois c'est plus simpliste comme description comme par exemple mon groupe meccalte est surchargeable de 10% pendant 1minute tous les heures c'est vraiment pas ouf mais il y a mieux
a rapprocher au facteur de marche des postes a souder
c'est un peu comme les courbes de declenchement des disjoncteurs, ils laissent passer genre 10In pendant quenques ms puis deux fois In pendant quelques sec ...
il faut bien de rendre compte que le PIC de In est avec une source theorique de puissance infinie, avec une source reelle d'une puissance limitee, c'est bien la source (et la rallonge !) qui va limiter le courant, il n'y aura pas d'autre choix a vrai dire pour la machine
en effet si le pic est court ca ne me seblerait pas aberrant qu'une generatrice puisse debiter 1.5In pendant une seconde, en fait il faut modeliser le systeme generatrice ligne de transmission charge et observer le comportement du courant au fil du temps au cours du demarrage, si on se trouve au dessus de l'"effondrement" de tension ( point de fonctionnement au max de puissance transmise) la generatrice limitera le courant et la machine va demarrer, si le courant est au dela de l'effondrement de tension (puissance demandee superieure a la puissance maximale transmissible) le reseau s'effondre et la charge veut apeller tellement de courant que la source ne peut pas maintenir une tension convenable
en fait on est dans une zone "grise" d'ou les nombreux commentaires "il faut essayer" ou "ca depend des machines " ou "ca depend de la charge" sont tout a fait justifiés et vrais car la modelisation est un peu complexe,
en gros moteur va manquer de puissance du au GE sous dimensionné et va donc soit demarrer soit ne pas demarrer, selon la capacité de la generatrice a maintenir une tension "utilisable" tout en debitant un courant trop important
attention risque d'incendie et autre
gus