Bonsoir à tous et toutes,
Bonsoir les amis des AC 280 j'ai l'impression que l'on s'écarte du sujet de base sur le branchement de mon tour AC 280 , pour avoir du 380 Volts je possède un convertisseur de fréquence et non un variateur de fréquence et qui à partir du 220 V mono avec la bonne section de câble et un disjoncteur 25 Ampères délivre du 380 Volts qui alimente actuellement ma fraiseuse DUFOUR 22 sans aucun problème et même la lubrification fonctionne car la fraiseuse était configurée en 380 Volts . Concernant le tour AC 280 je voulais effectuer la même démarche en ne changeant que les barrettes ( passage 220 Volts tri en 380 Volts du moteur de broche chose faite mais il s'avère que des petites modifications étaient nécessaires notamment au niveau du transfo avec le changement du fil L21 qui était branché sur 220 pour le brancher sur la borne 380 et le réglage de la tempo du relais thermique entre 6 et 7 donc j'ai refait un essai de démarrage du tour branché sur mon convertisseur mais rien ne s'est passé , il se peut que le transfo est grillé mais avec le peu de connaissance en électricité et de l'utilisation d'un multimètre cela semble compliqué pour moi c'est pour cela que je souhaite des conseils et explications simples à reproduire pour permettre le fonctionnement de mon tour AC 280 .
Bonsoir BRICOL, tu utilises un convertisseur 220V mono/380 tri en sortie de chez LD Performance, ok.
Tu nous as précisé que le seul changement effectué au départ avant raccordement au convertisseur est de passer le couplage de la boite de raccordement du moteur du tour qui était en triangle = 220v tri et que tu as repassé en étoile = 380v
Tu as raccordé ton tour et mis sous tension et rien ne s'est passé.
Chabercha t'a donné un point à régler => le raccordement correct du primaire du transfo pour le passer en 380V.
Ce qu'il semble avoir été fait mais toujours rien, probable que le transfo est rendu l'âme vu son traitement avant modification mais pas sûr.
Là, avec tes notions en électricité et ton "pauvre multimètre" tu dois te résoudre à une mesure => la sortie du transformateur en 24V AC, si rien, le transfo est peut être mort mais comme le calibre de ton multimètre est limité à 300v AC, la mise en garde de ne pas prendre de risque est à suivre pour aller foutre tes pointes de mesures sur du 380V.
Si tu peux te procurer un multimètre digne de ce nom qui propose des calibres supérieurs alors tu vérifies l'entrée 380v AC du transfo, si tension correcte, transfo hs, si pas de tension problème sur la ligne qui alimente le transfo (fusible).
Comme ce transfo alimente via les boutons poussoirs de la machine les bobines des contacteurs de puissance, la panne ne doit pas être compliquer à trouver si la machine fonctionnait au départ en 220 v tri.
Sans plus de détails, difficile de faire plus !
Bien cordialement
Michel