bonjour
je suppose que les cartes du bas sont les cartes de puissance moteur.si tu en as 3 (moteur x,y,z) il te reste sur ta carte breakout des sorties de disponibles : 3 moteurs x2 (step+ dir)= 6 sorties de prises sur 12 possibles (pin du port // :1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,16,17)
sur ta carte en haut (breakout) tu as des dominos a gauche et a droite qui doivent correspondre a des entrees (pour les limites) et a des sorties de disponibles, mais je n'arrivent pas a lire les inscriptions de la carte .
ce que j'ai fait sur mon installation :
j'ai acheter cette carte relay chez nos amis chinois
http://cgi.ebay.fr/4-Channel-5V-Rel...417?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1349cd39
elle existe aussi avec 1 ou 2 8 16 relais
elle est optoisolé .je l'ai alimenté avec du 5V pris sur une vielle alim pc et je l'ai raccorde aux sortie disponible sur ma breakout et configure dans mach3 aux sorties outpout1 ,2 ,3 . j'ai ensuite affecte les sorties outpout aux codes qui m'interressaient dans mach3 a savoir
M3 : démarrage broche
M7 : marche brouillard
M8 : marche arrosage
je n'ai pas de brouillard ni d'arrosage , mais je met le code M7 ou M8 dans le fichier gcode là ou j'ai besoin d'enclencher des relais
a+