Salut jcma,
je n'ai pas trouvé cette distinction dans la doc anglaise. C'est dans la doc française qu'il est question de ces modes de commande européen et japonais, sans plus de détails...
Faudra essayer quand je l'aurai reçu...
J'ai attaqué l'armoire.
Photo ci-dessous.
En haut, deux emplacement vides, percés, pour recevoir des petits Omron, pas encombrants, faciles à trouver et pas chers. Et l'Altivar 28 de 1.5 kW pour la broche. Un Omron va servir pour l'avance. La boîte Norton a deux gammes x1 et x1/5, et une des vitesses est 100 mm / mn. Donc je récupérerai le signal V / Hz du varia pour afficher la vitesse en numérique avec un voltmètre de tableau. L'autre Omron - optionnel - sera réservé à une motorisation du Z si j'arrive à faire une adaptation mécanique correcte. Il faut d'ailleurs que je calcule la puissance théorique du moteur en fonction de la vitesse de montée prévue. Avec 600 kg environ il va falloir faire un compromis puissance / vitesse. 600 kg = console + transversal + table + charge maxi autorisée sur la table, ça fait à peu près ça, et il y a les forces de frottements qui sont très loin d'être négligeables.
Déjà, en énergie potentielle, 600 kg sur 0.50 m ça fait 600 * 0.5 * 9.81 = 3000 joules. Si je veux monter en 30 sec. ces 0.50 m, 100 W théoriques, il faut tabler sur au moins 200 W pour le moteur ! Et j'ai un 220 watts qui n'attend que ça...
Ensuite, une alim 24V, quelques relais de commande 1 RT tout petits (qui seront utiles ou pas...), et le Preventa XPS-AT pour gérer l'arrêt d'urgence, avec freinage temporisé pour la broche, coupure immédiate pour tout le reste.
4 contacteurs basse conso (l'alim n'est pas très puissante, et je n'ai pas besoin d'additifs sur les contacteurs).
Deux entre l'Altivar et le moteur de broche selon le schéma préconisé par Telemecanique (arrêt d'urgence catégorie 1 pour la broche).
1 pour la pompe d'arrosage : catégorie d'arrêt 0
1 pour les petits variateurs : coupure en amont du (des) Omron, car la notice précise en toutes lettre qu'on ne peut pas couper après variateur, ce qu'autorisent esplicitement lles notices des deux autres varias en ma possession (Danfoss et Altivar). Les Omron ne sont sans doute pas très haut de gamme, masi c'est sans importance pour des avances : ça doit s'arêter très vite contrairement à une broche. Catégorie d'arrêt 0 donc.
Un condensateur pour la pompe (en bas à droite).
Il y aura un ventilateur de 120 mm pour évacuer la chaleur.
L'armoire fait 400 x 600. Il n'y a pas beaucoup de place. Je fais donc l'impasse sur plusieurs choses :
- pas de fusibles ou disjoncteurs pour les différents organes (alim 24V, pompe, variateurs). L'armoire sera alimentée par une ligne spécifique avec un disjoncteur au tableau bien sûr.
- pas de protection thermique sur la pompe : semble peu utile, et il n'y en avait aps sur l'armoire d'origine. La protection thermique des autres moteurs sera naturellement assurée par les variateurs.
- pas de sectionneur au niveau de l'armoire. Je monte un boîtier de proximité muni d'un interrupteur-sectionneur entre tableau et armoire.
Ca devrait être câblé en fin de semaine prochaine, mais je n'ai pas encore acheté les deux boîtes à boutons (une pour la broche, pompe, tachymètre de broche, etc.), un pour l'avance, et fixé dessus (me semble plus ergonomique a priori).
Voilà où ça en est... Pas encore un seul fil tiré. Mais j'ai tout ce qu'il faut et ça a été assez long à réunir, en particulier une boîte avec embouts de câbles et clips d'identification (numéros) pour les fils.