Pas de panneau en bois pour fixer les appareils. Une plaque métallique ou une grille.une plus grande boite en inox. Voici une photographie de ma configuration actuelle
Tu le montes immédiatement à l'entrée du VFD pour bloquer les parasites qui pourraient remonter par l'alimentation.Je pensais acheter un filtre comme celui là. Est-ce pertinent selon vous ? Je pourrais le brancher sur l'interface du VFD ou plutot en amont de son alimentation électrique
Il faut considérer le filtre + le VFD comme un bloc. A éloigner de la commande c'est une bonne idée. Pour la distance c'est difficile à dire. Je ne pense pas que ce soit critique à ce point. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu divises ton coffret en deux avec une tôle.Je dois l'éloigner au maximum du circuit de cmde (rpi + arduino) comme lu sur le forum, mais on est sur quel ordre de grandeur ? Quelques cm ?
Cela me semble très bien. pour le raccordement des tresses je ne suis pas spécialiste. En principe on relie les tresses à la masse d'un côté uniquement pour éviter les boucles de masse, et à un point de masse unique relié au coffret et à la terre. Mais parfois on est obligé de relier des deux côtés. A prévoir et câbler en fonction des résultats.je dois probablement acheté du cable 4g1.5 blindé vers ma broche (8 mètres). Ce genre de câble ferait le boulot
Ce n'est pas de la puissance, c'est du courant continu, un câble avec des fils de 0,75 mm2 non blindé doit faire l'affaire.déporter sur 3 mètres le potentiomètre et ajouter un bouton d’arrêt d'urgence, quel type de câble faut-il pour un boitier de commande ?
Ce serait pour empêcher le rayonnement de passer par le trou entre le blindage et la tôle du coffret. Il n'y a pas de risque à ce niveau je pense. Tu peux laisser les presse-étoupe plastique.il faut donc que je me procure des presse-étoupes métalliques
Pas de panneau en bois pour fixer les appareils. Une plaque métallique ou une grille.
Je pense que je vais prendre le filtre emi CW4L2-20A-T. Un filtre 20A est bien ce qu'il faut en amont d'un vfd 2.2kw ?ton lien ne me plait pas : pas de doc technique correcte sur le filtre.
Pas besoin de blindage !?? LES CEM n'interviennent pas sur le cablage des circuits de commande ? Dans ce cas je prendrais probablement du cable 12G0.75 comme celui-ci.un câble avec des fils de 0,75 mm2 non blindé doit faire l'affaire
Bien sûr, c'est même luxueux pour ce genre de montageje voulais savoir si il était possible d'utiliser des connecteurs type aviation dans une armoire métallique pour une cnc ?
Au contraire, c'est fait pour ça.Cela dispose-t-il d’inconvénients vis à vis des CEM par exemple
Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu ne mets pas de plaque en bois si tu ne veux pas faire kékéje vois jamais de plaque de bois en fond d'armoire mais c'est tellement pratique pour visser les composants tels que arduino/raspberry tout en assurant une isolation électrique entre les soudures de dessous de plaques et le fond métallique de l'armoire.
Sinon il faudrait faire des perçages dans la tôle puis utiliser des entretoises ?
Ce sont des circuits de commande industriels qui nécessitent des courants de plusieurs mA pour fonctionner, hors d'atteinte des perturbations électro-magnétique. Pas de crainte à avoir à ce niveau amhaLES CEM n'interviennent pas sur le cablage des circuits de commande ?
C'est vrai que cela semble curieux au premier abord, mais si la fonction est assurée il n'y a pas de souci. Ce qui compte c'est l'ergonomie du dispositif. Pour une machine outil cela va très bien.Ce n'est pas étrange d'utiliser des interrupteurs de 10A pour du circuit de commande de faible ampérage ?
Toujours pas de doc correcte mais tu peux le trouver làJe pense que je vais prendre le filtre emi CW4L2-20A-T. Un filtre 20A est bien ce qu'il faut en amont d'un vfd 2.2kw ?
Est-ce que l'on peut placer les conduits plastiques qui acheminement l'eau à la broche pour la refroidir dans les chaînes passe-cables ?
Et bien pas vraiment... Appart peut-être via la gaine d'aspiration, mais cela me semblerait encore plus galère. Si cela est communément ajouté dans les chaines passe-câbles alors je vais tenter ça ! Mais ça fait toujours peur d'avoir de l'eau aussi près de l'électrique.As tu une autre solution ?
des éléments spécifiques pour les points fixes des chaines à câbles
Exemple chez Igus (élément de fixation photo 5).Tu aurais un exemple de ce qui existe sur le net ?
Euh non, pas vraiment !Du 1 mm2 (même 0.75) suffit pour une broche 2.2kW.
Donc 9A continu pour un cable 0.75mm2, sachant qu'une broche 2.2kW@230V c'est 8A nominal. Il faut pas non plus oublier le contexte d'utilisation: la broche pompera rarement 8A+ en utilisation normale sur ce genre de routeur.Ici il y a une fiche technique d'un câble blindé 4G1,5 (I admissible dans l'air libre à 30°C = 18,5A ce qui fait 12A par mm²).
Tu fais ce que tu veux mais au cas où tu n'aurais pas tout bien compris c'est pour un câble dans l'air ambiant à 30°C pas dans une chaine à câbles...Donc 9A continu pour un cable 0.75mm2, sachant qu'une broche 2.2kW@230V c'est 8A nominal
Il faut regarder ce qui est écrit sur les spec des connecteurs car il y a de tout.Il y a une puissance maximum pour les connectiques aviation ?
Un AU est un appareil de commande pas de puissance, il faut donc un contacteur de puissance pour couper la puissance, l'AU commande le contacteur (voir les règles et normes en vigueur relatives aux systèmes de commande en particulier les tensions utilisées : TBTS en général).Voici le bouton d’arrêt d'urgence... je lis 10A dessus... cela n'est clairement pas suffisant pour une alimentation qui monte à 16A.
Une séparation en inox n'est pas forcément le meilleur choix pour les rayonnements électromagnétiques idem d'ailleurs pour le coffret.Je vais séparer d'une cloison la commande de la puissance. Voyez-vous des incohérences ici ? Pour fixer les pièces, je pensais faire des trous, placer des boulons et séparer les circuits du fond avec des entretoises.
Bonjour, pour l'Arrêt d'Urgence il faut qu'il coupe le variateur.Et voilà je commence enfin à installer la nouvelle armoire inox soudée sur mesure.
Voir la pièce jointe 779612
Voici les différents éléments et leurs places que je souhaiterais donner... Je vais séparer d'une cloison la commande de la puissance. Voyez-vous des incohérences ici ? Pour fixer les pièces, je pensais faire des trous, placer des boulons et séparer les circuits du fond avec des entretoises. !?
Voir la pièce jointe 779613
Sinon je souhaitais placer deux arrêts d'urgences. Un au niveau de la future télécommande qui serait relié au VFD et un autre qui serait placé devant le bâti de la cnc pour couper l'alimentation générale avant même l'armoire métallique ...
Voir la pièce jointe 779614
Voici le bouton d’arrêt d'urgence... je lis 10A dessus... cela n'est clairement pas suffisant pour une alimentation qui monte à 16A.
Est-ce que je me trompe concernant la mise en place d’arrêt d'urgence sur un circuit électrique ? Je n'ai aucune connaissance à ce niveau là ... :/
Dernière question... Il y a une puissance maximum pour les connectiques aviation ? Je souhaitais utiliser une connectique type aviation à 4 brins pour connecter la broche sur l'extérieur de l'armoire mais j'ai un doute tout d'un coup...
Merci beaucoup pour vos réponses !
F.
Oui, mais en général quand tu claques un AU c'est pour éviter un massacre de la machine ou pire de l'opérateur.je souhaitais savoir si vous auriez déjà lu également qu'il ne fallait pas arrêter un VFD en route en coupant sa puissance en amont directement
C'est exactement ce que j'avais en tête et je suis ravi de le lire !Oui, mais en général quand tu claques un AU c'est pour éviter un massacre de la machine ou pire de l'opérateur.
Donc le choix est simple : soit tu veux sauver le variateur soit tu veux sauver la machine et/ou ta peau.
Quand je fait les choses bien j'utilise un disjoncteur de 10A pour un vario de 2,2kw. Et quand je suis feignant, une rallonge multiprise avec un bouton.Finalement, comment vous éteignez votre alim + vfd après l'utilisation de votre machine ?
J'ai toujours utilisé un interrupteur à bascule classique pour mettre en route l'alimentation mais maintenant que le VFD est aussi dans la partie je ne sais pas si je dois faire autrement...