RE,encore....
on sait certainement pas tout encore,mais on avance....;2 soucis : faire marcher le four,et le faire sans danger ;
-pour cet appareil,il demande au départ une tension tri ET le neutre( pour sa régulation ) ; la tension tri pourra être remplacée par une phase 220 à condition d'avoir le neutre renforcé ET l'énergie disponible au disjoncteur ; et là "le disjoncteur est de 20 Amp " et tu dis avoir une prise 380V de 26 Amp ; il faut d'abord savoir ce qui sort de ce disjoncteur : c'est 2 ou 4 fils ?????? si c'est comme en France,un mono ( 2 fils ) n'affiche que 15,30,45,ou 60 Amp ; mais pas 20....
alors ça ne pourrait être que du triphasé....à 20 Ampères ; si c'est bien le cas,il faut confirmer aussi la tension 380 V entre phases ;
...et alors ton four pourra fonctionner si tu branches les 3 phases sur les 3 premiers dominos ET IL FAUT AJOUTER LE NEUTRE AUSSI ,sur le dernier domino du bas , MAIS IL NE SERA PAS FORCEMENT PRESENT sur cette prise sous le disjoncteur : il est nécessaire d'avoir une prise spéciale à 5 broches : 3 pour les phases,1 pour le neutre ( au centre ) et 1 ( rectangulaire ) pour la sécurité de prise de terre
au fait: si tu as 20 Amp mais seulement en 2 fils ( mono 220) , il faut abandonner tout de suite,la puissance du compteur est insuffisante;c'est 30 Amp qu'il faut pour le four....
-pour le danger il faudrait regarder si les prises(au moins près des points d'eau) possèdent les broches de terre ; et là,j'avoue ne pas savoir ce qui se fait dans ce pays ??? s'il y a des broches de terre sur des prises,c'est de la précaution élémentaire qu'en équiper le four en faisant la liaison de la broche de la prise à la carcasse métallique du four ( inimaginable que même les chinois ne l'aient pas prévu......)
on est bien sorti des bases métropolitaines....
raconte ce que dit le compteur électrique
A bientôt
GUY34