Bonjour
Pour 9 kW (puissance normalisée) et sous 380 V tu tables sur un courant nominal pleine charge de 18,5 A.
On voit mal sur ta photo de la plaque moteur.
Pour un démarrage YD, avec du 380, le moteur doit être prévu OBLIGATOIREMENT pour fonctionner en TRIANGLE sous 380 V.
Si ce n'est pas la cas, c'est foutu, tu passes à une solution électronique variateur (genre Altivar 31) ou démarreur progressif (genre Altistart 12).
Si c'est la cas, en amont, tu protèges l'ensemble de ton circuit par un disjoncteur général de type GV2ME21 par exemple. Il va te protéger contre les surintensités et aussi te servir d'organe de coupure générale.
Concernant les contacteurs, il te faudra :
* fonction inversion du sens de marche --> 2 contacteurs
* fonction démarrage YD ---> 2 contacteurs avec inter-verrouillage mécanique (donc impossible fermer les 2 en même temps) + 1 temporisateur correspondant au temps de démarrage (le temps pendant lequel le moteur sera alimenté en Y.
A ta dispo si +
Voir la pièce jointe Page 55.pdfVoir la pièce jointe Page 54.pdf