Votre installation est probablement en monophasée et composée de câble de type R02V 3G1.5 / 2.5.
Si c'est bien le cas les couleurs devrait être :
- vert jaune pour la terre
- bleu pour le neutre
- marron pour la phase (/ noir si ce sont des vieux câbles)
Idéalement, il faut un différentiel haute sensibilité :
- Au moins cher : un bloc différentiel à ajouter sur le disjoncteur C20 dans le premier tableau
- Au mieux : 1 inter différentiel (+de 20A) en tête du tableau piscine
En sortie de ce différentiel, on raccorde l'amont (le haut) des 3 départs (éclairage - éclairage - Filtration) idéalement en utilisant un peigne de phase et un peigne de neutre.
En aval (le bas) des 3 départs on raccorde les câbles qui alimentent les différents éléments.
Si possible : Utilisez un tableau étanche, faites rentrer les câbles par le bas en utilisant des presse-étoupe.
Pour l'appareillage, idem : utilisez de l'appareillage étanche (IP54)
Afin de vous rassurer : je suis électricien et la plupart du temps, ce sont les pisciniste qui raccordent les tableaux de piscine sans avoir aucune connaissance des quelques informations de bases que je viens de vous indiquer...
Enfin pour finir : un tableau étanche, c’est un peu comme un Tupperware, c’est bien plus étanche quand le couvercle est fermé : pensez donc à le laisser fermer en temps normal
bon courage