Re: besoin d'aide sur des moteurs ac
Bonsoir
C'est l'entrée 14 (/RUN) qui correspond à ENABLE (et pas les entrées 5&6 qui servent à reseter le compteur suivi d'erreurs encodeur) sur les breakout ou les drivers de PAP. Actuellement elle est validée par configuration logicielle et normalement quelque soit l'entrée dessus cela ne changera rien.
Par contre pas de bouton poussoir pour cette entrée : c'est soit un interrupteur (qui devient une sorte de sécurité et/ou évite d'avoir en permanence les moteurs sous tension) soit tu peut la brancher sur ta carte breakout (sortie enable si elle en a une ou bien une sortie quelconque) et dans ce cas c'est Mach3 qui pilote soit une mise en série des deux solution s.
Quand tu auras finalisé (fini les essais avec les drivers) on rendra cette entrée opérationnelle tout comme on changera l'engrenage électronique (electronic gear) pour que tu puisses obtenir la vitesse maxi des moteurs avec Mach3 car actuellement le port parallèle est loin de pouvoir suivre la cadence maxi du servo (>200kHz pour 3000tr/min)
Poussoir pour Alarm, Reset : ok
Donc pour moi seulement à cabler : 1,2,3,4,13,14,18, 34,35 .... et ne pas oublier la masse commune des signaux (pas vu que tu en avais parlé)
EDIT : Je suppose que comme tu est sous Mach3 tu ne peux pas faire le monitoring du driver avec le programme pour voir ce qui se passe ...