Bonjour,
Ton moteur est câblé en 400 V Tri, pour le passer en 230 V tri tu dois déconnecter les 3 fils ensemble et raccorder comme je te l'explique:
un fil de l'interrupteur , par exemple le rouge est une arrivée pour ton alimentation l'autre rouge qui était groupé 3 ensemble, va avec le vert de ton alimentation à l'interrupteur le vert des 3 va à l'alimentation du blanc et le blanc des 3 va au rouge
de cette façon ton moteur est en 230V tri et concordant dans les enroulements,
S'il ne tourne pas dans le bon sens croiser 2 fils d'alimentation de ton arrivée réseau ou variateur,
que veut tu entraîner avec ce moteur? démarrer à charge tu oublie si c'est à vide un aspirateur d'atelier par exemple cela peut démarrer mais tu aura 1/3 de puissance en moins c'est bien 160 µF qu'il te faut c'est ce que j'ai sur un aspirateur de copeaux à l'atelier,,,,
les condos ? tu fais un tour à la déchetterie dans les machines tu en trouves souvent 25 µF il t'en faut 6 ou 7 en tension de 450 V
@ Kiki 86, l'étoile triangle n'est pas possible si tu es alimenté en 400 V tri,,,,que démarrer en direct