Bonsoir,
1°) Bon alors d'abord à quoi sert exactement un disjoncteur?
Un disjoncteur sert à limiter le courant qui circule dans le circuit qui suit ce disjoncteur, par ex si c'est un 4A, l'ampérage sera limité à 4A (en fait ceci n'est pas tout à fait exact, cf infra).
Les deux fonctions de protections d'un disjoncteur :
a) un disjoncteur protège contre les appels très brutaux et très importants de courant (c'est la protection "magnétique"), par ex en cas de court-circuit. Ex : si on met un disjoncteur 4A pour alimenter une prise, et que l'on fait un court-circuit au niveau de cette prise, la courant va monter très très rapidement à plusieurs milliers d'ampères et le disjoncteur va sauter très rapidement (quelques ms). S'il n'y avait pas de disjoncteur les fils fondraient.
Cette protection se met-elle en route dès que l'ampérage dépasse l'intensité nominale du disjoncteur (4A dans notre cas)? Non (sauf quelques disjoncteurs électroniques spéciaux) : il faut que l'intensité qui traverse le disjoncteur soit très importante pour déclancher la protection magnétique, le coéficient multiplicateur définit différents types de disjoncteurs (ou plus exactement des courbes de disjonction) :
- 3 à 5 fois l'intensité nominale pour un disjoncteur dit "courbe B"
- 5 à 10 fois l'intensité nominale pour un disjoncteur dit "courbe C"
- 10 à 14 fois l'intensité nominale pour un disjoncteur dit "courbe D"
b) un disjoncteur protège aussi contre une surcharge qui se prolonge, par ex si le circuit en aval du disjoncteur tire 4-5A de façon prolongée avec un disjoncteur 4A, celui-ci finira par s'ouvrir. Un exemple typique de surcharge est l'utilisation prolongée d'un moteur qui peine.
La protection magnétique n'est jamais réglable sur un disjoncteur, par contre la protection thermique peut l'être, on va illustrer ça avec la photo que tu as faite :
- le disjoncteur A est un disjoncteur industriel destiné avant tout à protéger des moteurs, le repère 1 correspond à une petite pastille fendue permettant de régler l'intensité de la protection thermique entre 20 et 25A, la protection magnétique (celle donc à déclenchement rapide) est réglée en usine à 327A (pour ce type), il est impossible de la modifier. On peut être amené à ajuster le réglage de la protection thermique en fonction du moteur et en fonction de la température locale, d'autres choses certainement mais je n'ai pas les connaissances pour
- le disjoncteur B est un disjoncteur tertiare triphasé, courbe U (ancienne courbe B) aucune des deux protections n'est réglable.
Tu as parlé d'une intensité égale à 5 fois le régime continu (pour être plus exact il faudrait dire "à 5 fois l'intensité nominale"). Qu'est-ce que c'est que cette intensité?
En fait
lors du démarrage effectivement l'intensité appelée est beaucoup plus élevée que l'intensité nominale (5 à 7 fois). Le lors du démarrage est important : c'est un appel de courant bref. Après l'intensité redescend très vite à une valeur inférieure ou égale à celle de l'intensité nominale.
Relis bien tout ça et dis-moi si le choix d'un disjoncteur 10A pour ton moteur est approprié ou non.
2°) Réalisation tableau et câblage :
En ce qui concerne ta pose d'un disjoncteur le long d'un mur sans aucune protection : c'est très dangereux car
toutes les vis de fixation des fils sont apparentes, il suffit de mettre le doigt dessus et c'est l'électrocution! C'est pour ça que les tableaux sont soit enfermés dans des armoires, soit capotés de telle façon que seule la partie en saillie des éléments (disjoncteur, interrupteur, relais, support fusibes, etc.) soit visible, le reste est caché sous le capot, c'est ce capot que tu as dévissé pour accéder aux bornes de ton tableau et brancher ton fil.
Demain je t'expliquerai un peu comment concevoir ton installation électrique pour ton tour et ton local (je suppose que c'est ton atelier que tu as photographié), peux-tu me confirmer que le premier élément sur la rangée du bas en partant de la gauche de l'actuel tableau est un interrupteur différentiel 30mA triphasé?
A demain.
Emmanuel
PS : il est sympa ton avatar, c'est quoi?