Bonjour.
Je suis actuellement en train de câbler le variateur ATV12 en commande à 3 fils enfin plutôt 4 vu que je voudrais faire une marche arrière.
En regardant la documentation, on branche l'arrêt sur LI1 la marche avant sur LI2, jusque là, tout va bien et la marche arrière sur LIx.
Je l'ai branché sur LI 3(vu qu'il y a pas de x), ça ne fonctionne pas..
comment faut-il paramétrer ce LIx?

Merci d'avance.
Bonne soirée.
Séb
 
E

e-sli

Apprenti
Salut

essai :

menu CONF => FULL => FUN => rrS = L3H
 
S

sébastien62

Compagnon
Salut.
C'est bien ça. J'ai pas encore essayé mais ce matin, j'ai relu la doc à tête reposée et sur pc et j'ai trouvé ça.
Ça concorde avec ce que tu as écrit et je t'en remercie.
Ya plus qu'à essayer.
Merci encore.

Bonne journée.
Séb

 
S

sébastien62

Compagnon
Bon bah c'est bon, ça fonctionne.
C'était écrit...
Merci e-sli.
Bonne journée.