MM440 suite et fin...
Chani,
Voici les résultats qui me semblent interessants ,faisant suite à nos derniers courriers..
En fait j'attendais un BOP-2 pour équiper un MM430 ,et voir si par rapport au 440 il y avait les mêmes pb.En fait ,c'est pas tout a fait pareil..
J'ai consulté les forums de "Siemens automation " '(en anglais),et j'ai vu les analyses des autres candidats à la survitesse...
Pour le 440 la réponse est ferme :
"Set this parameter P1082=70Hz, P2000 = 70Hz. It will solve your problem"
Aux essais citoyen !!
Pour accéder à P2000 , on fait la mise en service rapide jusqu'à la fin de P3900, on attend qu’il soit exécuté,et on décrémente sa valeur jusqu’à P2000, qu’on paramètre à f max soit celle de P1082.Ensuite,sortir des modif parametres en appuyant sur "Fn" et "P" en même temps , et on accède au tableau : FONCTIONNEMENT ,DIAGNOSICS ,PARAMETRES,MODE,etc...et en choisissant "FONCTIONNEMENT" puis "P" ,on start sur le bouton vert ...et on arrive sur 70Hz ...le bonheur!!!
Pour MM430, c'est différent, P1082 va de pair avec P1800(fréquence de découpage) (bien expliqué sur notice)
Le BOP-2 comporte une touche "HAND" et une touche "AUTO". suivant que l'on sélectionne l'une ou l'autre,la vitesse se fait ,soit par le portar , (limitée à 50Hz)
soit par les touches UP et DOWN , et ô miracle, la vitesse peut monter jusqu'à 70hz ..(valeur dans P1082 ) ( plus compliqué, tu meurs...)
Voilà mes essais,laborieux , n'ayons pas peur des mots...dommage qu'aucun forum ne traite de ces foutus appareils ...et qu'il n'y ait pas de notice expliquant tout çà......
Sinon, bon week end ,
Néné66