Bonjour,
je vois plusieurs choses critiquables a cette installation !
-Une prise de courant saillie 10/16A , blanche, n'est pas fixée dans son boitier et pend , a droite, a l'angle (risque de faux contacts, ou pire, d'électrocution si quelqu'un y touche !)
-Un bouton coup de poing , rouge sur fond jaune, semble couper "sauvagement" l'alimentation réseau du variateur (méthode certe radicale pour couper le courant, mais a n'utiliser qu'en extrème urgence le moins souvent possible ... les vario n'aiment guère les coupures réseau inopiné surtout si elle sont fréquentes ! c'est une source possible de panne et de mises en défaut !)
-Le "coffret" abritant le vario est une caisse en plastique translucide pas du tout faite pour ça , ceci n'assure aucun blindage contre les champs électromagnétiques ( c'est surtout nuisible pour les appareils électroniques ou radios placé a proximitée ) par ailleurs il n'est pas dit que ce plastique n'accumule pas des charges statiques ! (ces charges statiques risquent alors de s'écouler dans les entrées du vario , a travers le potentiomètre qui est vissé sur le plastique, or les entrées d' un vario n'aiment pas du tout l'électricitée statique !) il faudrais une armoire métallique , avec des ouies de ventilation au dessus et en dessous , armoire qui doit être reliée a la terre ( avec le cas échéant une fenêtre découpée dans la porte et obturée avec une vitre en plexi pour voire le panneau de contrôle du vario si besoin )
sloup