Bonjour,
Pour chabercha:
Qu'entend tu par moteur pilote?
Ma machine était en 220v monophasé à l'origine avec un moteur Dahlander Siemens.
N'ayant pas de triphasé 220 V, j'ai remplacé le moteur par un triphasé 380 V 1500 tr/mn.
Il me suffit donc de revenir au branchement d'origine et d'intercaler ce type de variateur.
Après vérification le variateur de 1,5 kW est trop juste pour ma Deckel, il faut un modèle de 2 kW minimum pour l'utiliser à pleine puissance, la plaque moteur indique 1,1 kW cos phi 0,78 ce qui donne 1,41 kVA.Ce n'est pas sûr d'y arriver mais vu l'écart de prix entre 1,5 et 2,2 kW ça ne vaut pas le coup d'être ennuyé ensuite et de casser le variateur avec les courants de démarrage à pleine vitesse.
Cordialement