Bonsoir Hervé,
tes schémas sont nickels
. Juste un tout petit truc : le symbole de la varistance n'est pas celui que tu as utilisé (voir mon schéma), ton dessin représente une résistance variable, c'est pas du tout la même chose.
Pour les éléments électromécaniques :
1°) Ce que tu possèdes :
- H0 : je peux te fournir (gratuitement) un beau voyant (identique à H1), ça sera plus homogène.
- bloc aux pour KM1 : y a pas besoin de 4 contacts, mais surtout on ne sait pas de quel type sont ces contact (aucune indication NO ou NC...). Mon prix est pas bien élevé pour un deux contacts No+NC (vérifié) : 1 euros...
- KM2 et KM3... Là aussi on ne sait pas quels est le type des contacts... En plus c'est pas vraiment joli joli ce que tu as... Quel est l'état des contacts? Là aussi je demande pas grand chose au niveau prix (6 euros pièce) et c'est nettoyé, testé et contacts neufs... à toi de voir.
Le reste c'est super bien, c'est exactement la même série que ce que j'ai pour ton poussoir lumineux et les voyants. C'est du très bon matériel, mais attention : vérifie bien à l'ohmètre tous tes contacts : je me suis fait avoir une fois et j'ai passé un temps dingue avant de trouver la panne... Si t'as besoin de blocs NO ou NC... ça sera pas un soucis
2°) Ce dont tu as besoin :
- Q1, Q2, Q3, Q4 : OK, et c'est du Merlin Gerin (pas d'la daube et rien à voir avec Leroy Merlin!!)
- fusible : pas de soucis (certainement gratuit... ça dépend du montant total
... Quel marchand de tapis ce TGM...)
- 2 VDR : OK
- 1 voyant 24V AC vert : OK
- KM1 : LC1D2510 (identique à LC1D25B7 mais sans les contacts aux) : OK
- bloc aux 1NO + 1NC : cf supra
- S5 H3 poussoir lumineux en 24V AC rouge 1NO : OK
- S0 : ça se complique :
En fait à quoi te servira exactement S0? Où veux-tu l'installer? On peut mettre un inter, un sectionneur, actionnable en façade, à l'intérieur, les deux... Un sectionneur n'est pas actionnable sous charge : il ne sert pas à arrêter la machine, simplement à l'isoler électriquement du réseau (avec consignation possible), un inter peut fonctionner sous charge (avec consignation possible également).
Exemples d'interrupteurs :
Exemples de sectionneurs et gros interrupteur (le gros noir en haut à droite) :
Précise-moi la fonction exacte de S0, je te dirais ce qui est le mieux (avec commande externe ou interne).
A+
Emmanuel