F
FB29
Rédacteur
Il se met en defaut surcourant, je suppose au démarrage de la machine?
Je comprends qu'au démarrage du variateur, puisque les machines sont arrêtées, si il n'y a pas de tampon non plus, le variateur se met en défaut par manque de charge. De toute façon il n'y a pas de courant en sortie, sauf dans le transfo à vide.le variateur se met en défaut (rien de connecté).
Une solution serait peut-être de charger la sortie du transfo avec autre chose qu'un moteur. On a vu plus haut que dans le coffret du commerce la charge était constituée par des selfs + condensateurs. Dans cette idée, comme je n'ai pas de selfs, j'ai tenté le montage moteur tampon + condensateurs.
Le résultat est bon sur les courants de sortie qui sont diminués (le cos phi de sortie est meilleur), par contre le variateur consomme plus et en courant, et en puissance absorbée.
On a bien un gain dans les courants circulant dans le transfo, donc moins de pertes joules, mais on a aussi et surtout des pertes supplémentaire dans le variateur pour une raison pas très claire à ce stade.
Comme c'est le variateur le plus critique, et que je comptais sur un gain à ce niveau, comme ce n'est pas le cas j'ai aussi laissé tomber l'ajout de condensateurs en sortie de transfo.
Dernière édition: