Bonjour,
En prenant les hypothèses que tu disposes d'un secteur en monophasé 220v, des moteurs triphasés utilisables en triphasé 220v, et un variateur de fréquence mono 220v vers tri 220v.
Dans les faits et en utilisation particulière, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas.
Néanmoins, attention à une chose: il y a de fortes chances que les différents moteurs utilisés sur cette prise aient des puissances différentes, du coup, si tu veux exploiter tes moteurs à puissance max tu as deux possibilités:
Soit tu règles l'intensité nominale (In) de sortie du var pour coller à l'In du moteur le plus puissant et tu risques de cramer les moteurs les moins puissants si tu tires trop dessus,
Soit tu règle In en sortie de var sur l'In du moteur le moins puissant pour ne rien risquer de cramer mais du coup le/les gros moteur(s) seront sous alimentés.
Attention aussi à :
- penser à bloquer la fréquence max en sortie de variateur à la fréquence du réseau (50Hz chez nous).
- penser à n'utiliser que des moteurs triphasés compatibles tri 220 et couplés en conséquence.
Les autres membres compléteront mes dires, je n'en doute pas.