bonjour ,
J'ai vendu des variateurs de fréquence pendant longtemps et mes machines en sont toutes équipées,1 Mitsubishi,2 Fuji et même un 4 kw Omron sur un compresseur 2 cylindres.
- Il y a une gamme européenne fabriquée pour être alimentée en 220 mono et prévue pour un moteur triphasé câblé en triangle 220 V tri.(pour info les plots reliés 2 à 2 par les 3 barettes parallèles).Puissance maxi en général 2.2 kw
Il existe une gamme utilisée surtout en Asie prévue pour recevoir du 220 triphasé;en cas de manque d'une phase,celle-ci est reconstituée par l'appareil.je me servais de cette singularité pour faire des démonstrations de variateurs Fuji très perfectionnés n'existant pas dans la gamme de base 220 v mono.
Cela fonctionne très bien à la condition que la puissance est réduite d'au moins autant.Vous pouvez,à mon avis espérer 1.5 kw maxi.
N'est-ce pas le problème?
- Sinon,une des principales causes de pannes que j'ai constaté est la coupure de tension en amont du variateur ou entre le variateur et le moteur. Avec tous les inverters, il est impératif d'utiliser les bornes de commandes basse tension.Les circuits tension 220v ne doivent jamais servir de marche/arrêt.Sur les premiers variateurs (il y a plus de 30 ans c'était le grillage assuré en quelques fois).
- Enfin,comme quelqu'un l'a déjà dit , il y a une grande énergie dans un mandrin ou un gros porte outil à grande vitesse.Sous peine d'abîmer le variateur,il faut choisir entre 2 solutions:augmenter les temps d'accélération et décélération à plusieurs secondes ou ajouter une résistance de freinage sur les bornes appropriées pour dissiper l'énergie.(si l'appareil est équipé).Cette fonction évite que les retours de courant quand le moteur devient générateur ne brûle le variateur.
Voilà les quelques raisons les plus courantes de problèmes hors erreurs de branchement.