Re,
Bon, alors ton interupteur pourra te servir pour la selection de la Marche avant/arrière, mais pas pour l'alimentation de ton var. En effet, ton var ne vas pas apprécier de se faire couper l'alim à chaque fois que tu change de sens.
Si j'ai bien compris, tu as un ZH-A-1. Il dispose de 6 contacts :
Bornes 1 à 8 : inverseur pour la puissance
Bornes 9 à 12 : Contact de marche générale
Dans ton cas, tu devras câbler le 24V= de ton variateur sur la borne 1 de l'interrupteur. L'entrée I1 de ton variateur devra être câblée sur la borne 2 de l'interrupteur. L'entrée I2 du variateur devra être câblée sur la borne 6 de ton inter.
Les bornes 9-10 pourront te servir à mettre en marche une lubrification par exemple. (elle sera en marche si le tour tourne).
Dans tous les cas, comme tout matériel électrique, le variateur doit être protégé par un disjoncteur dont le calibre est indiqué dans la documentation. Elle dépend de ton var (G110 est le modéle de var, pas sa réf exacte).
Quid de l'arrêt d'urgence ? à l'heure actuelle, il est câblé comment ?
Bonne soirée