Bonjour,
Il faut autant de ponts que de bobines
( sauf si on a des contacteurs tous identiques, même tension, même intensitée et si il n'y a pas d'autres gros consommateurs ...dans ce cas seulement on peut alimenter plusieurs bobines de contacteurs distincts avec un seul pont+condo ...sans risque de voire s'écrouler la tension)
Effectivement, pour du service continu , il faudrais un transfo 18V ( 17V si les diodes étais parfaites, or des diodes reelles chutent enviroon 0,6 à 0,8V) mais un transfo 24V passe en pratique pour un amateur ayant qu'un usage temporaire de la machine commandée ...
un transfo 24V suralimentera la bobine parce le condo se charge a la tension crête (mais pas autant qu'on pense , car les composants ne sont pas parfait et introduise des pertes de quelques volts, et parce le condo se décharge entre chaque demi onde, de ce fait on aura en pratique 28 à 30V appliqué sur un relais 24V , et en pratique ça peut passer pour une marche non maintenue ( monté-descente d'un palan ou un pont, marche par a coup d'une broche de fraiseuse ...) ou pour une marche maintenue mais sur machine a usage intermittent (maintenue , mais pendant quelques minutes à disaines de minutes, suivi de temps de repos du même ordre ) généralement , pour un usage amateur occasionnel , ça passe sans risque de mort prématurée de la bobine ...
(Un amateur n'a , par exemple, que tres rarement besoin d'arrosage avec de l'huile de coupe ou soluble pendant plus de 20 à 30 min ...Evidemment, pour de l'industrie , ou l'usage n'est plus temporaire et occasionnel , mais 8 h par jour avec peu ou pas de pauses , ceci réduira plus ou moins fortement la durée de vie du relais , et l'astuce du pont de diodes+ condo n'est plus valable !)
sloup