salut
j ai finis mon montage est fait des essais
les info pour les commande externe que j ai compris
pour avoir la fonction du variateur autre que les touches de fonction de la face avant
Avec les commandes en externe
PD000 0 pour la programmation 1 lock blocage
PD001 / 1 pour avoir les fonction par commande externe 0 pour avoir la fonction au variateur
PD002 / 1 fréquence contrôler par une commande externe 0 pas de control
PD003 / 50 fréquence principale utilisée
PD004 / 38 fréquence mini utilisée
PD005 / 83 fréquence maxi utilisée
PD023 sur 1 pour avoir la fonction marche arrière
Fonction programmable avec la liste des fonction
PD044 1 d1 FOR marche arrêt
PD045 5 d2 REV avant arrière
PD046 4 d3 RST stop
PD047 22 d4 SPH vitesse haut
PD048 23 d5 SPM vitesse moyen
PD049 24 d6 SLP vitesse basse
0 INVALIDE
1 MARCHE RUN comme le run au boitier de commande vert
2 ROTATION AVANT
3 ROTATION ARRIÈRE
4 STOP comme le stop au boitier de commande rouge
5 AVANT / ARRIÈRE
6 JOG / A PETITE FOULER
7 ROTATION AVANT 8 ROTATION ARRIÈRE
9 HORLOGE 10 HORLOGE 2
11 15 16 26 30 RÉSERVER
12 SURCHAUFFE DE LA SOURCE OU MOTEUR
13 STOP TOTAL ARRÊT
14 REJET
17 ACCÉLÉRATION SÉLECTION 1 18 ACCÉLÉRATION SÉLECTION 2
19 MULTI VITESSE 1 20 MULTI VITESSE 2 21 MULTI VITESSE 3
22 GRAND VITESSE 23 MOYEN VITESSE 24 PETITE VITESSE
25 COMMANDE DE DÉPART
27 HAUT FONCTION 28 BAS FONCTION
29 DRAWING / DESSIN
31 COMPTEUR
32 REJET COMPTEUR
Fonction programmable pour les multi vitesses
PD080 : 2 multie fréquence
PD086 : 39 (fréquence vitesse basse)
PD087 : 81 (fréquence vitesse haute)
l
a plus
avec une fréquence de 60 hertz on /rev
avec une fréquence de 80 hertz on /rev