Merci pour votre aide.
Alors, j'ai refait des tests chez un ami pour écarter les problèmes de réseau ........
J'ai installé une prise de courant directement sous le disjoncteur (EDF) sur laquelle j'ai branché une rallonge de 20 m en 3 x 2.5 mm² et connecté le variateur en direct.
Etat pompe: arrêt
-Tension réseau sous le disjoncteur: 244 V
-Tension réseau bornes entrée variateur: 240 V
-Tension lue sur le variateur "mode surveillance Mon, code ULn" : 235 V (code ULn : Tension réseau du point de vue du bus DC, moteur en fonctionnement ou arrêté)
-Tension mesurée aux bornes sortie variateur : 0 V
Etat pompe: marche à 50Hz
-Tension réseau sous le disjoncteur 240 v
-Tension réseau bornes entrée variateur 232 volts
-Tension lue sur le variateur "mode surveillance Mon, code ULn" 208 volts (code ULn : Tension réseau du point de vue du bus DC, moteur en fonctionnement ou arrêté)
-Tension mesurée aux bornes sortie variateur : 209 V
Appareil de mesure de tension: Fluke T5-600 .
Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé.........il manque 24 V.