Bonsoir,
Nominale veut dire puissance maxi utilisable. Puissance apparente veut dire pas de cos phi (charge resistive).
A vide, le secondaire du transfo ne compte pas, la puissance consommée est tres petite et correspond au pertes (Cuivre et fer).
La formule generale pour un tranformateur triphase est : Puissance apparente nominale = U x I x racine(3). U etant la tension entre phase et I le courant de ligne.
A partir de cette formule on peut ecrire les autres suivant le mode de couplage du primaire et du secondaire (Un transformateur triphasé peut se coupler en etoile ou en triangle, comme un moteur).
La plus importante, la puissance apparente du primaire et du secondaire est identique U1 x I1 x racine(3) = U2 x I2 x racine(3). U1 et U2 etant la tension entre phase primaire et secondaire.
Si le couplage est identique (etoile - etoile, triangle triangle), U2/U1 = I1/I2 = m (Rapport de transformation) => U1 x I1 x racine(3) = (U2 / m) x I2 x m x racine(3)
Pour un couplage etoile - triangle V1 = U1/racine(3) et U2 = m x V1 => U2/U1 = m/racine(3) (V1 tension au borne d'un enroulement primaire). L'egalité U2 x I2 x racine(3) = U1 x I1 x racine(3) implique I1/I2 = m/racine(3)
Pour un couplage triangle - etoile V2 = m x U1 et U2 = V2 x racine(3) => U2/U1 = m x racine(3) (V2 tension au borne d'un enroulement secondaire). L'egalité U2 x I2 x racine(3) = U1 x I1 x racine(3) implique I1/I2 = m x racine(3)
Je ne sais pas si cela repond à ta question.
@+
Jean-Charles