Bonjour,
Ton tableau abonné :
ça craint !
Je vois bien le boitier des fusibles sur l'arrivée de la ligne :
- le compteur tri double comptage prévu pour 20 à 60A par phase
- Le relais à ordres pour les asservissement jour/nuit (double comptage)
- 1 porte fusible unipolaire (probablement la protection du relais à ordres)
- 2 disjoncteurs "abonné" ,plombés en entré et en sortie
- 1 boitier contenant 1 contacteur (probablement piloté par le relais à ordres).
Je n'arrive pas à lire les calibres réglés sur les 2 disjoncteurs tri+N, je vois qu'il y en a un qui est différentiel 500mA réglable de 10 à 30A par phase, l'autre réglable de 20 à 60A par phases (pas différentiel) si j'ai bien vu sur la photo.
Ton abonnement fait 18kVA en tri ce qui correspond à 30A par phase.
Donc, soit les 2 disjoncteurs sont en série et réglés sur 30A (ou plus pour le 20-60) et dans ce cas un seul suffit, ou bien ils sont en parallèle et dans ce cas il y en a un à 10A et l'autre à 20A mais dans ce cas il reste un problème : le départ 20A n'a pas de protection différentielle...
Autre point gênant dans ton tableau : la couleur bleu est réservée au neutre et je vois des fils bleus partout !
Concernant le câble pour alimenter ton atelier, si la longueur ne se compte pas en centaines de mètre, un câble U1000 RO2V 5G6 est suffisant car tu as au maximum 30A par phase. Je ne vois pas l'intérêt de limiter à 15A le départ atelier...
Le 4 fois 16 carré ne convient pas car il manque un fil et il est surdimensionné (ça conviendrait pour 60A par phase).
Nota : 5G6 ça veut dire 5 conducteurs de 6mm 2 dont un est vert/jaune.
Donc ici : 4 conducteurs actifs de section 6mm 2 avec les couleurs suivantes : 2 fils noirs (phase), 1 fil marron (phase) , 1 fil bleu (neutre) et 1 conducteur de protection de section 6mm 2 de couleur vert/jaune.
Comme dit précédemment, il serait judicieux de mettre un tableau dans l'atelier pour distribuer l'électricité sur les machines et prises.
S'il y a des raccordements directs (boite de connexion), le différentiel de 30mA n'est pas obligatoire il me semble, un 300mA est suffisant (à vérifier). Par contre toutes les prises de courant (mono ou tri) doivent être protégées par des différentiels 30mA.
Cordialement,
Bertrand