Bonjour,
Sur ce genre de DRT, sauf cas particulier le bouton marche appuie directement sur l'armature mobile, sans agir électriquement sur le circuit de commande, donc la panne peux venir aussi bien du contacte d'automaintien que de la bobine ! ou même du contact de sécu de surcharge du thermique !
Ceci dit, je privilégirais la bobine : Vu l'oxydation , et vu qu'une bobine de ce genre et pour 380V est bobinée en fil très fin, elle a toutes les chances d'être coupée...Mais pas franchement ...Il peut en effet (et c'est assez courant) y avoir du vert-de-gris, qui est légèrement conducteur, entre les points de la coupure de la bobine et une spire voisine ou une autre pièce nue se retrouvant sous tension (d'ou des valeurs fluctuantes)
J'ai eu un cas similaire sur un transformateur de sortie de poste de TSF des années 30 , le primaire, très fin, et soumis a une tension élevée (les 250 à 350V plaque de la lampe finale) étais coupé ... Mais pas franchement, il y avais du "vert-de-gri" et c' étais suffisant pour faire réagir un multimètre (on trouvais au multimètre une valeur fantaisiste, fluctuante de l'ordre de 4 à 10 kilo-ohms, au lieu des 500 à 600 ohms habituel d'un tel transfo ) et même suffisant pour entendre encore quelque chose dans le haut parleur (Un son très faible et très mauvais ... mais c'étais assez passant pour fonctionner un peu et identifier que ça recevais une émission de radio ...)
une telle bobine ne se fait plus, mais on devrai pouvoir en récupérer un autre sur un vieux contacteur de cette époque (c'étais assez courant) ou , si on est patient et soigneux , on devrai pouvoir la rebobiner , idéalement avec une bobineuse (machine spécale, ressemblant un peu à un petit tour et munie d'un compte tour, et qui guide et enroule le fil émaillé en couches régulières, tout en comptant les tours) ou a défaut a la main et à la chignole (en enroulant le fil émaillé avec la chignole serrée dans un étau, et en guidant le fil à la main ) le fil émaillé devra être du même diamètre (utiliser un palmer) et avoir a peu près le même nombre de tours (on en est cepandant pas à 10 tours près)
Si on ne trouve pas de fil émaillé neuf, et du bon diamètre, on peux le récupérer a partir d'une bobine de contacteur saine de récup , en 380V, issu d'un contacteur plus récent et d'a peu près le même calibre , même d'une autre marque (servant de bobine donneuse, et montée sur un mandrin en bois, percé d'un trou bien centré, pour qu'elle se dévide en tournant rond )
sloup