Advertisements

Possibilité Alimentation mono / Variateur tri

  • Auteur de la discussion DYoOz
  • Date de début
Advertisements
D
DYoOz
Nouveau
5 Mai 2015
16
Le problème de base sur le fonctionnement du variateur tri avec une alim mono n'a pas été résolue et ne le sera sans doute jamais car ça me semble impossible mise à part une bidouille avec un condo.

Le fait que le potar était sans doute mal branché devait faire varier la tension entre 0 et 10 V mais sur une très grande amplitude d'où le faite qu'il reste à 2Hz même à 1/4 du potar.

Merci pour vos réponses.
 
osiver
osiver
Compagnon
7 Septembre 2013
10 725
Le problème de base sur le fonctionnement du variateur tri avec une alim mono n'a pas été résolue et ne le sera sans doute jamais car ça me semble impossible mise à part une bidouille avec un condo.
Je ne comprends pas, c'est pourtant expliqué plus haut.
Les variateurs actuels fonctionnent tous plus ou moins pareil :
- redressement et filtrage du secteur
- hachage à "haute fréquence" de la tension continue obtenue pour reconstituer trois phases avec le bon timing et la bonne amplitude.

La seule différence entre entrée tri et mono, c'est un pont redresseur tri ou mono. Mais il se trouve que le redresseur tri fonctionne parfaitement si on alimente 2 de ses phases par du mono. Sauf bien entendu que le courant sera plus fort en mono et que du fait de l'absence de troisième phase l'ondulation sur le condensateur sera plus forte. Ceci limitant la puissance disponible en sortie.

Donc, en résumé, un variateur tri peut être alimenté en mono, au prix d'une puissance réduite. 8-)
Par contre certains détectent l'absence de troisième phase, pour protéger leur intégrité et leur performance s'ils sont alimentés et exploités en tri et qu'une phase vient à disparaître...
 
D
DYoOz
Nouveau
5 Mai 2015
16
ah d'accord merci pour l'explication claire et précise.
 
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
Advertisements
Haut