Ahhh... un gars qui s'intéresse
- le repérage des câbles : c'est exact, mais bon je pense numéroter uniquement les câbles qui vont vers la porte, les autres ça se repère facilement...
- je n'ai que très peu respecté la couleur (sauf pour BT 24V alt : rouge, et la terre : vert-jaune classique), par ex j'ai câblé les 3 phases en bleu, marron et noir, mais il y a aussi un endroit où une phase et le neutre sont en gris... ce n'est que du câble de récup donc j'ai fait avec ce que j'avais...
- les fils sont maintenant toronnés correctement (comme sur la porte
)
- le domino c'est évidemment du provisoire : alim 220V pour les essais (quand même...un domino dans une telle armoire... vous n'y pensez pas...)
- par contre je m'insurge, et vertement
, contre cette histoire de ventilateur et d'entrée d'air : l'air chaud monte et il est extrait par le ventilo qui souffle vers l'extérieur (ça va d'soi), les entrées sont effectivement les presse-étoupes, la mise en place d'un filtre m'a semblé un peu luxueuse, mais bon... peut-être), c'est donc complètement correct, par dessus le marché j'ai mis les éléments qui chauffent (transfo et gros contacteur) en haut ce qui est logique...
- repérage des éléments : ça c'est exact, ça reste à faire
Merci pour tes remaqrues constructives, c'est toujours sympa d'avoir l'avis d'un pro. (je remarque en plus que j'ai un bon point pour la façade...)
Bon WE.
A+
Emmanuel