Bonjour,
Il est en effet étonnant qu'il n'y ait ni relais thermique, ni disjoncteurs moteurs ...
Il est fréquent, surtout su du matériel de levage ayant beaucoup servi, ou ayant été sujet au "pianotage", que les contacts des contacteurs soient bouffés au point qu'une ou 2 des 3 phases fasse mauvais contact, voire plus contact du tout (j'ai déja rencontré plusieurs fois ce genre de panne sur des ponts roulants ! )
Bien s'assurer que les 3 phases arrivent, et ressortent correctement des contacteurs jusqu'au moteur !
(on doit trouver 3 fois 400V si c'est un pont en triphasé 400V actuel ...Or il n'est pas rare de trouver soit une phase manquante, soit n'importe quoi genre 130V ou 250V au lieu de 400 a cause d'un mauvais contact dans un contacteur ! faire les mesures le plus rapidement pour ne pas endommager le moteur !)