Par L1-3 et T1-3, c'est les 3 entrees du disjoncteur (L1, L2, L3) et les 3 sorties (T1, T2, T3). Connecté comme ceci, quand tu coupe avec ta disjoncteur, tu coupe non seulement le phase et le neutre, mis aussi le phase "imaginaire" que tu as crée avec le moteur.
A noter le bouton poussoir sur le condo - on appuye sur le bouton pour faire demarrer le moteur, une fois demarré, y en a plus besoin de ce condo pour le faire rouler.
Y en a quelques problemes en tournant des moteurs tri en mono avec des condos.
Deja, on perd *au moins* 1/3 de puissance, et on le perd pas en vitesse (ce qui est fixe par le frequence 50Hz de l'alimentation), mais en couple. Ca peut etre une grosse probleme pour toi, les compresseurs sont assez demandeurs en couple.
Le montage "une seule condo", avec ou sans bouton poussoir, a pour result un desequilibre massif du tension des phases. Pour exemple, les mesures prises sur le moteur de mon tour avec montage "naif"...
Avec condo entre T2 et T3 de 70µF, moteur en marche
T1->T2 : 223v
T1->T3 : 198v
T2->T3 : 276v
Sans condo entre T2 et T3, moteur en marche (mis en marche manuelle ou avec condo)
T1->T2 : 224v
T1->T3 : 162v
T2->T3 : 180v
Avec condo permanent, je mettais un tension superieur a celle prevu une de mes bobinages. Non seulement ca, mais le phase imaginaire n'etait pas bien equilibré dans le temps, donc le moteur forcait (avec un bourdonnement audible), chauffait, et eventuellement faisait sauter le protection thermique. Pas bon.
Sans condo permanent, le phase imaginaire n'etait pas bien equilibré non plus (mais ca forcait, et donc bourdonnait, moins), mais au moins il n'etait pas en surtension.
Le prochaine etape etait de mettre des condos permanents (plus petits) entre T2 et L3, pour pousser le tension T2->T3 en hausse jusqu'au moment qu'il arriva vers les 105% de tension T1->T2, puis encore des condos permanents entre T1 et L3 pour pousser le mesure T1->T3 en hausse vers le magique 105% de T1->T2.
J'ai fini avec 70µF entre T2 et L3 pour demarrer, puis des permanents de 34µF entre T2 et L3, et 18µF entre T1 et L3. Le moteur tourne silencieusement. Manque un derniere finiolement avec un petit condo entre T1 et T2 d'environ 4µF pour baisser le courant demandé, mais il faut que j'emprunte un pince amperimetrique au travail.