@berola , oui, parfois comme ici le mécano soudé me paraît incontournable, par contre il faut pas se planter dans l'ordre d’exécution, sinon... usinages et soudures (déformations) ne font pas bon ménage ensemble , surtout s'il y a de la reprise à faire !
@Papy54 , sympa de prêter oui
Merci pour les infos du stab , le seul truc qui me chagrine, c'est qu'il est noté quelque part " 4h maxi de marche continue"... je verrai ce point avec le fournisseur demain, j'espère que c'est à charge maxi , je pense être loin de cette charge maxi continue.
Bon les derniers essais sont concluants grâce à vous tous ! merci mille fois de vos conseils !
La fluctuation de fréquence est 0.03 environ (49.95 / 49.98 )
J'ai branché un spot de 500w (je crois...)
La tension fluctue de 2 à 3 v maxi environ , le branchement du spot n'influe pas sur la tension.
Je suis en train de me dire que ce serait sympa que je lui fasse un joli boitier pour y loger les condos tout neufs, un disjoncteur, et pourquoi pas un voltmètre/fréquencemètre/compteur horaire comme sur les nouveaux groupes ?
Merci encore à vous tous pour votre participation et votre aide précieuse!
la suite en photos :