Fred69b a dit:
..Il faut comprendre que l'atelier est à l'extérieur de la construction initiale ? il à donc été construit après ? pourquoi n'y à-t'il pas de barrière d'étanchéité à la base des murs ? il sont en quoi ces murs ? qu'elle année de construction ?
Ce n'est pas un cas simple. Les murs pompent l'eau du sol (normal) et celle-ci ne peut pas s'évacuer autrement qu'à l'intérieur. La première chose est de reconstituer cette barrière d'étanchéité: pas simple mais faisable.
Il faut assécher les murs avant d'aller plus loin, sinon problèmes à prévoir.
Il faut dérouler une feuille d'étanchéité (faite pour, me rapelle plus le nom) sur la terrasse avec la pente nécessaire et faire un revêtement ad hoc (chape ciment, plancher bois, ...)
J'ai moi-même un atelier enterré sur trois coté et une grande baie coté sud: un vrai bonheur, mais j'ai pris les précautions nécessaire.
Alors pour les précisions :
- L'atelier est en effet à l'éxtérieur de la construction initiale. Il a été construit après coups
- la barrière horizontale (entre le 1er rang d'agglo et le deuxième (traditionnellement)), c'est une erreur de ma part. Un point que je ne connaissais pas (un de plus :p) au moment de la construction
- Les murs sont sur 1m en bloc à bancher de 20, puis sur 1m50 en agglo béton, avec des pilliers ferraillés tout les métres
- construction date de 2008
En fait, pour le soucis de l'humidité, je ne m'en souciait pas trop, car je pensais avoir fait les choses correctement... hors visiblement, il y a une faille dans la barrière. Alors je vois aussi la solution de creuser de nouveau au niveau du mur pour parfaire son étanchéification, de l'extérieur.... mais ce sera la solution B... (j'adore quand un plan se déroule sans accrocs)
J'ai aussi pour projet d'aggrandir la terasse de 1m coté mur ouest, donc d'eloigner les sources potentielles d'humidité, mais je ne suis pas certain que ça résolve tous les soucis. En fait, j'ai l'impression que l'eau de ruissellement de la terasse s'infiltre à cet 'endroit.. (je vais essayer de faire une photo)
En ce qui concerne l'aération, je peux difficilement faire mieux.. j'ai un conduit de cheminé (boisseaux de 25) ouvert + une porte qui donne sur le sous sol qui est elle aussi ouverte... donc c'est aéré. La température ne descend pas énormément (faudrait tout de même que je note des valeurs :p)
(Salutations à heidi
)
Pour ta solution pépé13 concernant la dalle avec du styrodur en dessous... tu es certain que ça étanchéifie bien ? Le fait de devoir couler une chape ne me pose pas de soucis en soit (j'ai encore une marche de 25cm entre la maison et la terrasse, donc si je peux la réduire, ça m'arrange.
Pour les doubles cloisons ventilées, j'ai le même doute...
Enfin, a terme, l'atelier "sale" aura pour finalité : soudure / meulage / forge / traitement thermique / Tournage... donc je pense éviter, dans cette partie, d'utiliser des matériaux inflammable
Pour le chauffage, je pense à terme mettre un petit poële à bois.
(Visiblement, je ne suis pas le seul à avoir des soucis d'humidité... c'est presque réconfortant)
Merci pour vos pistes... je suis preneur de conseils