Corrélation machine et fusibles

  • Auteur de la discussion Copeau
  • Date de début
C
Copeau
Apprenti
9 Déc 2009
199
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,
J'ai branché une machine dont dont le fabricant demande un disjoncteur de 40A
sur une prise de 20A avec des fusibles de 10A. (400V, 3 phases, 1 fusible par phase)
C’était un branchement provisoire mais il dure depuis quelques années.
La machine fonctionne bien, mise à part quelques défauts de la cn incompréhensibles de temps en temps.
La sous capacité de mon branchement peut-elle être la cause de ces défauts?
Si la machine avait besoin de plus de 10A les fusibles auraient-ils du griller?
Merci.
 
slouptoouut
slouptoouut
Compagnon
1 Avr 2010
5 123
planète terre
Bonjour,

mesurez avec un voltmètre la tension , dans l'armoire machine, notamment lorsqu'elle usine, ou lorsqu'elle se met en défaut !

La machine n'a peut être pas besoin des 40A (l'intensité de branchement est souvent surestimée, et la consommation dépend beaucoup de la charge a la broche, de la profondeur de passe...) mais le branchement est peut être d'une section insuffisante de sorte que des baisses de tensions plus ou moins fortes se produisent , même si les fusibles ne fondent pas (or, en général, une C N nécessite une tension propre et stable, des baisses de tension intempestives suffisent souvent a la mettre en défaut ! )
 
Haut