Il fait thermique en même temps ton contacteur : en plus des 3 pôles de puissance (1/2, 3/4, 5/6), tu dois avoir 2 contacts "NO" ("normaly open", contacts normalement ouverts, anciennement appelés "contacts a fermeture"...), les 13/14 et 23/24, plus deux bornes pour la bobine (généralement A1 - A2) et un contact "NC" ("normaly closed", coutact normalement fermé, anciennement appelé contact à ouverture...) commandé par le thermique et par le biais duquel tu alimentes la bobine.
Il peut y avoir aussi un contact "NO" sur le thermique, qui permet d'alimenter un voyant "défaut".
Par contre, la présence du thermique impose d'utiliser tous les contacts de puissance (1-2, 3-4, 5-6) sous peine de voir le thermique se déclencher car il a aussi généralement une fonction différentielle de puissance : il ne tolère pas plus de 20% d'écart (grand max) de courant passant entre ses différents pôles.
Tu dois donc câbler sur 1-2 le neutre (arrive en haut ressort en bas, par convention, toujours placé a gauche) sur 3-4 tu amène la phase en haut et tu ressort en bas (borne 4) pour aller alimenter la borne 5 en haut, toujours avec cette même phase et ressortit en bas du contacteur borne 6.
Ainsi ton courant parcoure les 3 bornes de puissance contrôlées par le thermique.
Le thermique se réarme avec le bouton blanc, vraisemblablement.
L'alimentation de la bobine du contacteur, se fait en direct pour le neutre, et en passant préalablement par le contacteur "NC" du thermique pour la phase, ce qui permet de couper l'alimentation de la bobine quand le thermique se déclenche (c'est un relais thermique, pas un disjoncteur, il n'actionne que ses contacts en cas de dépassement de puissance, il n'a pas de fonction de coupure de puissance directe)
La tension d'alimentation de la bobine doit être marquée directement sur celle-ci : attention à bien la respecter...!
Ça peut être 24v, 12v, 110v, 230v, 380v (plus rare...), ce n'est donc pas forcément en lien avec la tension aux bornes de puissance du contacteur...
Le levier avec le ressort fait penser a un contacteur qui était câblé en auto-maintient dans une boitier genre "DRT"...