Salut,
Pour te répondre :
1 : Je ne vois pas l'intérêt de mettre 2 variateurs
2 : Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser les 2 enroulements d'un moteur bi-vitesse sauf si les deux ont la même puissance
3 : Un variateur n'aime pas les coupures de son secondaire en charge (en gros le var entraine le moteur, tu coupe le contacteur situé entre le var et le moteur.... ça il n'aime pas)
Si vraiment tu veux utiliser les 2 vitesses, tu peux utiliser deux contacteurs liés mécaniquement (typiquement un contacteur inverseur dont tu aurais retiré les ponts au secondaire), et donc ça te permet de passer d'un enroulement à l'autre.
ensuite 2 façon de faire pour le var :
- Soit tu laisse les paramètres pour la plus grosse puissance, et sur le plus petit enroulement, tu claque un disjoncteur magnéto-thermique adapté
- Soit tu cable une entrée du var pour faire un changement de paramètre sur le var en même temps que tu change d'enroulement.. (chuis clair ?)
Quasiment tous les var possédent 2 jeux de paramètres, permettant entre autre de paramètrer 2 moteurs différents.
vala