Broche vevor + carte centroid accorn + vfd A2

J

jbf

Compagnon
bonjour les gars qui peu m'aider sur la programmation du vfd
quand je le branche sur la carte centroid acorn rien ce passe je pense qu'il faut le paramétrer mais comment je ne sais pas
en plus je suis une quille en électricité si joint le manuel en Français que j'ai traduit avec office
 

Fichiers joints

  • A2 VFD Manual francais.pdf
    769.6 KB · Affichages: 106
  • centroid acorn manuel francais.pdf
    8.5 Mo · Affichages: 83
Dernière édition:
J

jbf

Compagnon
pour la carte cnc je par sur centroid
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Bonjour jbf,
J'ai déjà eu l'occasion de paramétrer un variateur sew. Bien entendu le metériel est différent du tien mais malgré tout, il y a quelques similitudes.
Ce qui serait intéressant de savoir serait comment tu as câblé aujourd'hui.
Dans le manuel de ton variateur de fréquence, il y a page 9, le tableau des paramètres. Il me semble que les paramètres pn03 à pn07 sont justement faits pour indiquer au variateur les sources de commande externes.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de parcourir toute la documentation du centroid, mais j'imagine qu'il doit envoyer des signaux correspondants à :
- mise en route,
- fréquence de rotation,
- arrêt,
- reset.
Si par exemple la commande de fréquence est un signal analogique 0-10v, elle devrait être raccordé à la borne 4. Voir si le paramètre pn03 pointe bien vers le 0-10v.
Idem pour la mise en route par commande externe qui semble être le paramètre pn04.

C'est une aide assez maigre, peut-être que BMIF sera plus prolixe sur la question (;
 
J

jbf

Compagnon
j'ai bien raccorder comme ca et pour les paramètres idem mais le moteur ne tourne pas mais une indication de chiffre affiche a écran quand je passe en mode imd et que je tape par exemple M3 S3000 donc le vfd recois bien un signal
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Ok, avec les branchements c'est plus clair.
Dès que j'ai un moment, je regarde les specs pour comprendre... Par contre, quelqu'un de plus calé que moi saura sans doute mieux t'aider / plus rapidement (;
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Je lance une idée au pif : avez-vous tenté la procédure de lancement suggérée à la page 26.
Avez-vous un multimètre pour tester les signaux envoyé par acorn sur le variateur? Cela permettrait de voir quel signal est reçu par chaque borne du variateur pour comprendre d'où vient le probleme. Peut-être que l'entrée mise en route ou marche avant ne reçoit pas l'instruction. Cela peut se produire si par exemple l'acorn attends un reset arrêt d'urgence pour démarrer
 
Dernière édition:
J

jbf

Compagnon
Non je n'ai pas de multimètre mais je peux m'en procurer un j'ai quand-même fait un listing des valeurs du vfd
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
A première vue, vos paramètres semblent bons. Je veux dire, j'ai regardé la partie dédiée aux commandes (1 à 9) et les valeurs sont celles que j'aurais choisies.
Le paramètre 5 réglé sur 1 n'autorise une rotation que dans le sens des aiguilles d'une montre ce qui est plutôt logique pour de l'usinage. Par contre vous avez bien câblé les entrées fwd (sens horaire) et rev (sens anti-horaire). Pour éliminer un conflit potentiel, je proposerais de décâbler l'entrée rev.
 
J

jbf

Compagnon

Voici mon schéma de branchement j'ai aussi mis en PDF scanner
 

Fichiers joints

  • PDF Scanner 13-11-21 7.25.51.pdf
    3.2 Mo · Affichages: 55
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Si le schéma prévoit bien de brancher les 2sens de broche horaire et anti-horaire, alors il faut passer le parametre 5 sur la valeur 3
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Pas sûr que ça résolve le problème mais au moins ça élimine une cause de conflit entre l'acorn et le variateur.

Après ça je sèche... Le test des sortie de l'acorn avec un multimètre permettrait de confirmer que le variateur reçoit bien les instructions de mise en route. Si ce n'est pas le cas, le soucis sera à chercher au niveau de la programmation de l'acorn.
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Yep, je pensais bien que ça ne résoudrait pas le pb mais au moins ça élimine une cause de conflit... Pour moi il faut vraiment faire le test au multimètre pour identifier quel signal le variateur ne reçoit pas.

Mais bon, là vous y êtes presque! La broche ne se lance pas encore mais c'est l'affaire d'un peu de recherche à moins qu'un spécialiste ne passe par là.

Les mouvements d'axes fonctionnent?
 
J

jbf

Compagnon
bon ok je vois ca
Le vfd peux t'il servir de multimètre
 
J

jbf

Compagnon
Oui les axes fonctionne
 
J

jbf

Compagnon
Le vfd peux t'il servir de multimètre
Par ce que quand je lance la procédure de testé pour la broche une inscription s'affiche sur le vfd la Elle est 500 tr/min et le vfd affiche 009.09
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Est-il possible que l'acorn envoie la fréquence de rotation mais pas le signal de démarrage / ou de marche avant ou arrière ?

Voyons le verre à moitié plein : si les axes fonctionnent, ça veut dire qu'éventuellement, en lançant la broche en manuel depuis le variateur, vous pouvez déjà utiliser la machine. En attendant bien sûr de faire fonctionner la liaison acorn/vfd
 
P

Pierrot Lecopeau

Ouvrier
Enfin, par rapport au faible couple évoqué à basse vitesse sur la broche, le paramètre pn13 permettrait d'améliorer ce point. Le souci dans la documentation du vfd, c'est qu'ils disent juste : à utiliser avec précaution, sans préciser pour autant comment le paramètre va impacter la tension d'alimentation.
 
J

jbf

Compagnon
Oui c sur je vais essayer avec un multimètre et si non j'utiliserai la broche en manuel sans la carte cnc
 
J

jbf

Compagnon
besoin d'aide pour paramétrer mon vfd et la carte centrioid accorn



















 

Fichiers joints

  • schema electrique cablage pdf scan.pdf
    3.2 Mo · Affichages: 36
  • A2 VFD Manual francais.pdf
    769.6 KB · Affichages: 41
  • centroid acorn manuel francais.pdf
    8.5 Mo · Affichages: 34
J

jbf

Compagnon
image 7 liste des valeurs dans mon vfd
voila quand je veut fair tourner la broche avec la carte elle ne tourne pas mais j'ai bien un signal qui arrive vue que des chiffres s'affiche sur l'écrans du vfd en vous remerciant d'avance pour votre aide
 
J

jbf

Compagnon
les pdf sont traduits par office il peut avoir des erreurs si vous voulait les originaux il faut me le dire
 
J

jbf

Compagnon
j'ai trouver ca sur le forum centroid
 

Fichiers joints

  • schema du site centroid.pdf
    159.3 KB · Affichages: 43
B

BMIF

Apprenti
Petit détail, j'ai une fois eu un soucis avec un variateur sew. Il y a une des broches des entrées à relier à la masse. Sans ça aucune entrée ne commute et rien ne se passe
 
J

jbf

Compagnon
La masse doit telle être commun avec la broche le vfd et la carte acorn
Petit détail, j'ai une fois eu un soucis avec un variateur sew. Il y a une des broches des entrées à relier à la masse. Sans ça aucune entrée ne commute et rien ne se passe
 
B

BMIF

Apprenti
la masse des entrées sorties du var doivent être connectées au 0V de ton alimentation 24V
 

Sujets similaires

N
Réponses
22
Affichages
1 523
I
Réponses
11
Affichages
2 669
Guidou
Réponses
45
Affichages
1 926
Père-Pendiculaire