Note pour Turbo Gros Michel S.A.... (trop long le pseudo :p)
Le fusible du sectionneur ne protége en aucune manière le primaire de son transfo... entre un fusible de 1A, et probablement un fusible de plus de 5A... Pour moi, il faut protéger les deux, primaire + secondaire
.
Note pour le montage de contacteurs en inverseur :
Il y a aussi, sur les contacteurs de série D (1ere photo du sujet), des clips sur le dessous du contacteur, qui permettent de maintenir les 2 contacteurs ensemble. Ils sont indispensable, si tu ne veux pas voir un jour, ton vérouillage mécanique se faire la malle.
Note pour l'arrêt durgence :
Hum.... rappel moi ce qui va être commandé par ton armoire ?
Théoriquement, la catégorie de sécurité se définie en fonction de :
- le niveau de blessure potentiellement engendré par la machine (Faible ou grave) A ou B
- la fréquence d'exposition au risque (faible ou élevée) A ou B
- les possibilités d'échapper à la blessure (élevée ou faible) A ou B
En fonction de ça :
3A -> niveau 1
1B -> niveau 2
2B -> niveau 3
3B -> niveau 4
(voir CEI 60204-1)
Pour faire simple
Donc à niveau 1 : utilisation de matériel de sécurité, simple canal
niveau 2 : niveau 1 + double canal
niveau 3 : niveau 2 + verrouillage en cas de défaut matériel + vérification matérielle avant la mise en marche
niveau 4 : niveau 3 + vérification cyclique du matériel
Bon, c'était juste pour en remettre une couche :p
bonne soirée